回复:为什么德企的伺服不要加制动电阻,而民企的却要加?

已锁定

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23197
  • 精华

    881
  • 被关注

    1254

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-04-05 23:52:40

4楼

确实与工况有关。减速产生的能量可以被直流母线电容吸收,就不需要加。

驱动器有回馈单元(PM260)就不需要加。

共直流母线系统,许多情况下,(包括两电机对拖)都不需要制动单元。


这对于使用永磁同步电机还是异步电机都一样;视具体工况确定。