恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-04-06 09:13:27
1楼
嘻嘻,检查电源相位?看的很仔细哟。
假如你遇到报的故障是过电流或者过热超温的话,故障来自变频器的逆变器部分(电机驱动器),检查电源相位就是让你看看是否电机缺相运行或相间短路了。假如故障来自变频器的电源部分(S120的电源模块),那就查电源是否缺相或相间短路了?
针对F30002故障,直流母线过电压故障,与电源相位似乎没啥关系,检查电机的运行状态和直流母线的回馈制动部分即可。包括制动参数设置部分。发电功率限制等等。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主