肯定是PROFINET I_Divce啊,你用PUT/GET那是S7通讯,S7通讯需要CPU处理受扫描周期影响,PROFINET通讯有专门的芯片处理在组态时设置主站的发送时钟和从站的更新时间就行了,最短可至1ms。想要更快还有IRT。建议多了解一下西门子各种通讯的原理及本质 ,对于轴运动或者高速计数来说这些原点、到位信号啥的还是本体CPU处理比较好,通讯在怎么说都是有延时的。