求教各位路过的大神,进来指点一下。
本人在设计一个simotion D435控制的多台异步伺服电机的桥机,桥机大小车位置环采用齿轮齿条带动绝对值编码器,控制精度±3mm。由于环境原因,控制柜需要放置在远离设备的房间,电缆最大长度大约240m。目前考虑使用D435+书本型整流+逆变+绝对值编码器+异步伺服电机做位置定位,结合S120样本数据,逆变器增加输出电抗器延长电机连接长度,动力电缆可以满足使用要求,电机尾部编码器使用1024 HTL增量编码器,编码器模块采用SMC30,位置环编码器采用SSI接口编码器,编码器模块也为SMC30。基于上述配置内容,请教大神们,控制精度能满足吗?另外,同步电机做伺服定位时,电机连接电缆长度不大于50m,那做异步伺服电机位置定位时,这么长的(240米)电缆距离能满足要求吗?
如本人有配置或理解错误的地方,请路过大神指教,非常感谢。