回复: 感觉安全继电器比较鸡肋

已锁定

hhyx9

  • 帖子

    852
  • 精华

    20
  • 被关注

    41

论坛等级:奇侠

注册时间:2015-04-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-04-06 18:28:46

3楼

展开查看
以下是引用昔日如诗在2023-04-06 16:33:49的发言 >0楼

    感觉安全继电器比较鸡肋

    一,我们要让感应电机运行起来,一般地是用接触器进行通断,那么接触器就是一个信号源。把接触器接入安全继电器,取前者的常开信号吧,安全继电器一直以为电机故障,不会启动;取前者的常闭信号吧,安全继电器这时认为电机正常,但是当我们运行电机时,接触器就得吸合,其常闭信号这时就断开了,安全继电器以为电机故障了,就工作了,安全回路就启动,又把电机停了

    二,至于伺服,我都不知道用哪个信号接入安全继电器。我的伺服没用接触器。


伺服的话,以V90为例,STO

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15119条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。