4楼

你知道什么动作叫做写一个地址和读一个地址?使用L区需要先写后读。无论任何L,只要你进入子程序,面前所有L都是被其他子程序用过,并且遗留下来使用痕迹的。你需要使用的L地址,必须每次先写入值再使用。(能理解什么叫做每次吗,我不知道你的底细。也不敢去猜。如有冒犯请见谅。)

别期望L区会像V那样可以记忆一些东西。

LD M0.0

INCB LB0

你以为每次接通M0.0,LB0就会1 2 3 4 5……这样上去吗?

事实上是第一次可能是结果1。第二次,如果原本是1的话结果就是2,可是原本是多少?不记得了。