聊点扩展内容。

RS触发器是原理最简单的静态记忆单元,只要两个门电路就可以实现。

所以,在实际的逻辑芯片中,我都不记得有RS触器芯片。

但在电路的表达上,RS触器是一个功能部件。

Smart200支持FBD编程,有点类似逻辑电路 。

论坛中没见过谁在用FBD编程。

在FBD中出现RS触器,应该是可以理解的,因为它就模仿逻辑电路。

在LAD中,RS的存在意义不大,也许是一种保留。

而STL中,则完全不需要RS触发器。

原因无它,因为它只是一个存贮单元。

而PLC,到处是存贮单元,在存贮单元上面再用程序构建存贮单元,着实另人费解。

所以,我用不到这个RS指令。