回复:问一个变频器和电机问题,争论了一天。

已锁定

谷歌涂鸦

  • 帖子

    78
  • 精华

    9
  • 被关注

    25

论坛等级:侠圣

注册时间:2014-10-16

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2023-04-07 09:07:15

18楼

展开查看
以下是引用yming在2023-04-07 08:51:45的发言 >17楼

错啦!

用单相1AC 220V的西门子变频器(如 MM440,G120-2)照样可以驱动 三相110V永磁同步电机的。

你只要告诉变频器是3AC 110V永磁同步电机,同时做一次最小励磁电流测试,(记录下几个点。)使用可编程V/f模式运行,就可以了。不会过流!不会过压!


以下是引用谷歌涂鸦在2023-04-04 09:06:59的发言 >13楼:我去年遇到了和楼主...

引用13楼详细内容:

我去年遇到了和楼主同样的问题,一个朋友的摩托车店,买了一台三相0.75千瓦的扒胎机,但没有三相电源,在单相电源上,加电容运转,虽然能转但扭矩不足。我后来用了一个单相变频器,单相变频器不能升压,都是单相220V输入、三相220V输出,因此电机需要由星接改成角接(一千瓦以下的小电机出厂都是星接),完美解决。

选型时,杂牌的单相变频器不敢用,有些国产小功率变频器输入端提供了单相、三相两种接法,ABB的单相变频器ACS55价格又太贵,最后使用了一台旧的松下电梯门机单相变频器。现在多数的新电梯门机电机已经是三相110V永磁同步电机,配装的是单相220V输入、三相110V输出的永磁同步变频器,这个不能用。

谢谢版主指教。

这个我是知道的,可能我前面表述得不清楚,我想说的是:现在多数的新电梯门机电机已经是三相100V永磁同步电机,配装的是单相220V输入、三相100V输出的永磁同步变频器,这种变频器不能用于三相380V星接改角接的电机,必须找那种拖动三相220V异步电机的门机变频器。