我作为从站,西门子1500PLC带ET200sp的485通讯模块(6ES7 137-6AA01-0BA0)数据不定期出现

已锁定

不辛苦命苦

  • 帖子

    3
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2022-02-24

普通 普通 如何晋级?

我作为从站,西门子1500PLC带ET200sp的485通讯模块(6ES7 137-6AA01-0BA0)数据不定期出现

4985

4

2023-04-07 17:07:43

DCS做主站,我作为从站,西门子1515R冗余系统带ET200sp的485通讯模块(6ES7 137-6AA01-0BA0)数据不定期出现异常,表现形式主要有:所有数据一动不动无法读写,部分显示数据与PLC内部不一致;写入能写入数据,读取的数据不变化像是断开了。出现异常之后dcs卡件拔了一会重插数据恢复了或者重启了plc,就能恢复。异常出现的周期短的时候几天会出现,长的时候一个月也没啥事。加485隔离器和更换通讯模块都试过了,不管用。异常时从站程序错误标志位会置1,我传输状态码到了一个数据块地址里,问题出现时传出来的状态码就是0X7000,块空闲,硬件模块的接线断开了Tx灯还会持续闪一段时间。