回复:为什么Smart200不反“双线圈”

已锁定

  • 帖子

    55
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:游侠

注册时间:2013-02-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2023-04-07 21:41:59

20楼

展开查看
以下是引用鲇在2023-04-07 20:30:29的发言 >18楼

置位优先,复位优先,用处是在你同时按下置位和复位按钮的情况下PLC执行那个指令。

  1. 置位优先,执行置位。

  2. 复位优先,执行复位。

当程序需要优先执行哪个就选哪个。


如果是普通的互锁,当你按下置位按钮,再按下复位按钮,复位因为互锁将不起左右。

电机启动停止,他就类似复位优先。

看你的程序需要哪个优先就选哪个就好了。

以下是引用芳季在2023-04-07 07:37:26的发言 >13楼:说个别的事情。这个...

引用13楼详细内容:

说个别的事情。这个置位优先;复位优先为什么设计者选这种逻辑去做这个功能,而不像我们常规按键起停接触器自锁这种方式?他这样做有什么好处?

说控制电机可能不太能说明问题。


假如你的PLC控制了另一台设备,这个设备会有2个状态输入到你的PLC中,一个是设备正常(I0.0),一个是设备故障(I0.1),Q0.0和Q0.1连了指示灯用了显示该设备状态(Q0.0表示正常绿灯,Q0.1表示异常红灯)。当I0.0和I0.1同时为1时,很明显出现故障了。

(a)Q0.0为设备正常指示灯,此时你需要使用复位优先指令。(I0.0置位,I0.1复位)

(b)Q0.1为设备异常指示灯,你需要使用置位优先指令。(I0.1置位,I0.0复位)

这里只是就了个例子,可能会更合适一些。