要理解这个程序主要是先要明白PLC程序的扫描周期的概念。程序一般情况下都 依据是从上至下,从左至右的顺序扫描的。你这个程序段,是这样的,第一个扫描周期时M11.0未接通,常闭点未断开,常开点未接通状态,当此时按下I1.6时,通一个扫描周期,S端置位。M11.2置位。下一个扫描周期时M11.2置位后,M11.0工作,常闭点断开,常开点接通,此时按下I1.6能一个扫描周期,R1端复位。
这样的一键启停其实是不稳定的,不建议这样用。