手上有一套闲置的v90pn,200W伺服,绝对值20bit单圈+12bit多圈编码器电机,就按照官方文档把力矩应用的方法都做了个遍,有一些体会是文档中未提及到的:

1,可不可用400W伺服带200W或100W伺服电机?

可以。这有什么好处?驱动器的备件通用性啊!只需要一种最常用的驱动器型号,就可以匹配同等功率以下的所有伺服电机;400W及以下功率伺服驱动器的价格和体积差别不是很大,甚至小功率型会更贵。

2,使用PN总线的伺服驱动器,数字量DI基本都是闲置了,一个驱动器有4DI哟,完全可以把它们当做PLC的远程DI模块来使用;PLC侧读取伺服参数r722“CU数字输入状态”即可。

3,使用102报文的PZD“MOMRED”(扭矩减少)时,可不可以同时使用750报文?

  可以的。这时,控制字1为16#047F,扭矩限制分别对应750报文的上限和下限值,速度为正时对应上限,速度为负时对应下限。另外,也可以使用扭矩闭环,控制字为16#447F,以速度反馈值作为切换。挺好玩的,虽然暂时还没想到它用到什么场景下。

4,虽然是多圈绝对值编码器,但断电重启后,使用102报文的编码器数值会丢失。

速度模式有个好处,可以做多轴同步。如果断电后编码器位置丢失,岂不是每次重启后还要做回零操作?