以下是引用Ly713326在2023-04-07 19:57:10的发言 >0楼

各位大佬好:

      有个问题请教。7个PLC用交换机连载一起跟上位机通讯,上位机软件IFIX。上位机就给了1个IP地址,意思就是上位机只跟1个主PLC通讯,其他子PLC数据要先传给主PLC,上位机才能读到所有PLC的数据。网口就一个,那个跟上位机通讯的主PLC既要内部所有PLC通讯又要跟上位机通讯。比如内部用PUT/GET通讯的话,网口占了,没法跟上位机通讯了。可不可以用个计时器定义网口,第1秒内部PUT/GET通讯,第2秒跟上位机MODBUS通讯?或者有什么办法主PLC两边都在通讯?

                                                                                                                        

7个SMART200PLC,选其中一个PLC作为Profinet智能IO控制器,其他6个PLC作为智能IO设备;

讲6个智能IO设备的交换数据传输到智能IO控制器内,上位机ifix软件在于智能IO控制器做通讯,即可实现。