该PLC已使用了一年多的时间,最近,客户反应上电后,PLC 三个灯都是黄色,连接上电脑后发现是PLC处于 stop 模式。 刚才在论坛先搜索了一遍,发现其它朋友也遇到过这个问题。答案各种情况都有。
我这边也无法确认是由于哪种情况造成的。
那么问题来了。在不使用电脑的情况下,如果让程序恢复 run 模式?
突然觉得 有个 stop/run 切换键是有必要的呀?
cpu 选择的是 last 模式。
手册上有如一段话:
可从此对话框选择 CPU 启动后的模式。 可以选择以下三种模式之一:
● STOP :CPU 在上电或重启后始终应该进入 STOP
模式(默认选项)。
● RUN :CPU 在上电或重启后始终应该进入 RUN 模式。 对于多数应用,特别是对 CPU 独立运行而不连接 STEP
7-Micro/WIN SMART 的应用,RUN 启动模式选项是正确选择。
● LAST :CPU 应进入上一次上电或重启前存在的工作模式。
此选项可用于程序开发或调试。 请注意,正在运行的 CPU 可能由于多种原因而进入 STOP
模式,如信号模块故障、出现扫描看门狗超时、存储卡插入或上电不稳定事件。 CPU 进入 STOP 模式后,每次上电时 CPU 都会继续进入 STOP 模式。
必须通过 STEP 7-Micro/WIN SMART 将
CPU 恢复到 RUN 模式。
可见,须设定为 run 模式。
谢谢各位老板!