以下是引用holdkcsxyz在2023-04-10 11:23:11的发言 >3楼

逐一试下:

1:向不同远程端口号收发信息时,本地的端口号也先赋值成和远程端口号一致,

2:TCON/SEND/RCV的ID号变换一次

3:网关设置下,关闭防火墙测试

回复:

1、向远端固定一个端口发数据,没有问题。

但向远端两个端**替发数据,偶而出现7号错误,数据不间断的发,大概出错频率在0.5秒至数秒一次。

2、因为TCON连接一直是正常的,而且发生7号错误,不去理它,继续交替发数据,7号错误也马上消失,只是隔一段时间(0.5秒至数秒)又会出现。

3、PLC直接向串口透传模块发数据,双串口的透传模块,所以模块有两个端口,分别对应两个串口。