估计是代表接收到的报文类型不正确。
出现这种问题,首先先检查下报警轴的编码器线有没有磨损漏线的,编码器线缆接头与电机端是否固定牢固,编码器线缆到驱动器中间是否有转换器(SME25、SME30.....),转化器是否有进水锈蚀等,像以上这种原因都有可能导致该报警,当然不排除其它别的原因,因设备类型各异,厂家定义也不一样希望对您有所帮助。