首先明确一下什么样是PLC通信里的1个连接:
1个连接是:1个ID+1个IP地址+1个端口号。
其中一个出现了变化都会出现错误7,打破了这个规则所以楼主的试验出现了错误
程序中,我只利用首次扫描时创建连接一次。
即REQ=SM0.1。
后续扫描执行TCON时,REQ=0,也就是,只执行连接的状态查询。
固件V2.7的CPU上连接没有问题。
主题帖不是连接的问题。