回复:为什么Smart200不反“双线圈”

已锁定

  • 帖子

    55
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:游侠

注册时间:2013-02-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2023-04-11 00:16:00

31楼

展开查看
以下是引用winter938在2023-04-08 09:57:08的发言 >24楼

这个图片中的程序I0.0  I0.1对Q0.0的操作还不好简单说是复位优先还是置位优先,它还与I0.0 I0.1的状态时序有关,我理解的优先只与I0.0  I0.1在当前程序扫描执行时的状态相关。

以下是引用鲇在2023-04-07 20:30:29的发言 >18楼:置位优先,复位优先...

引用18楼详细内容:

置位优先,复位优先,用处是在你同时按下置位和复位按钮的情况下PLC执行那个指令。

  1. 置位优先,执行置位。

  2. 复位优先,执行复位。

当程序需要优先执行哪个就选哪个。


如果是普通的互锁,当你按下置位按钮,再按下复位按钮,复位因为互锁将不起左右。

电机启动停止,他就类似复位优先。

看你的程序需要哪个优先就选哪个就好了。

以下是引用芳季在2023-04-07 07:37:26的发言 >13楼:说个别的事情。这个...

引用13楼详细内容:

说个别的事情。这个置位优先;复位优先为什么设计者选这种逻辑去做这个功能,而不像我们常规按键起停接触器自锁这种方式?他这样做有什么好处?

就因为这个结果会和I0.0 I0.1的状态时序有关,所以无法给出确切的输出结果。这个程序不就要失控了么。所以置位优先、复位优先就会给出确切的结果。