前置贴: 基于西门子S120变频器的转炉倾动抱闸控制
@lxm650
有几点疑问:
a) 设定点使能时序
STOP2信号, 结合附加转矩, P1152 = 1, 可以设置打开抱闸时间= 0, 来避免STOP2;
b) 不能通过OFF1停机
转炉传动采用1主3从控制方式,从机对OFF1的响应和主机不同,通过参数p1501 切换至转矩控制时,当转速实际值低于转速阈值(p1226)时,就会关闭抱闸,在抱闸闭合时间(p1217)结束后封锁逆变脉冲。因此如果采用OFF1停机,3台从机会先于主机停机,主机还在按斜坡函数发生器的减速斜坡减速制动,驱动转矩不足可能会造成严重事故。
c) 通过撤销设定点使能停机(控制字位6)
通过上述分析,最合理的停车方式是撤销设定点使能,速度设定值被置0,4台电机按同样斜坡减速,当转速实际值低于转速阈值(p1226)时,关闭抱闸,在抱闸闭合时间(p1217)结束后封锁逆变脉冲,撤销速度调节器使能。这样电气制动发挥主要作用,机械抱闸辅助制动,制动过程平稳,冲击小。
不能通过OFF1停机这里没搞明白, 停机检测都是一样的逻辑, P1216也是主检测停机的条件; 3台从机先于主机停机不知从而何来?
通过撤销设定点使能来停机, 给四个点击都撤销? 靠主来减速, 然后使能点加到抱闸逻辑里?