手册上F11:

如果电机规格较小且运行频率低于15 Hz,即使电机温度未超出极限值,也可能触发此故障。

检查下列各项:

? 电机电流值未超出电机铭牌上标示的电机额定电流

? 电机的物理温度未超出极限值

如果上述两个条件均满足,则设参数P0335 = 1。

——————————————————————————————

如果实际电机运行温度正常,可以设置参数电机冷却方式为强制冷却:采用单独供电的冷却风扇进行冷却