我使用手是6SE70系列逆变器,控制是通S7-400PLC的Profibus, 上位机控制的。有一台书本型的坏了返厂修理,回来一试发现电机振动非常大,而且在上位机上显示的速度开始时正常,过几秒后变为负的,而且极不稳定,偏差为几十米甚至上百米,负荷也升到100%,而这时的逆变器上显示的输出频率非常稳。怕影响电机停 下。但是我将这台逆变器设为面板速度给定P443=58后,开起来非常正常,速度很稳。不知道这是怎么回事,难道通迅给定和面板给定有什么不一样吗?再换一台新的逆变器后正常。用的CUVC板是同一块,保证参数没有问题。请斑竹和各位高手帮忙分析一下。谢谢!!!!!!!!!