回复:查6SE70系列历史故障r947没有历史故障问题?

已锁定

kdrjl

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37269
  • 精华

    455
  • 被关注

    1485

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-04-13 08:45:26

5楼

展开查看
以下是引用周工2019在2023-04-13 08:11:59的发言 >4楼

谢谢!故障才出现一次,复位故障两天没有再次出现,运行正常!这是啥原因?清除此故障记录是用P952吗,下次再出现看是否还是此报警信息?

第一,这个编码器故障如果是偶报,那就是一个隐患了,说不定什么时候还会报这个。有时间,要检查一下编码器的信号电缆和编码器的连接位置是否有异常;


第二,新一次故障复位后,这个老故障会移到r947.19了,新复位的故障号会代替老复位的故障,留在r947.9中。...,以此类推。总之,一屉顶一屉的那种。