用200Smart来做Modbus通讯,与变频器实现频率给定和读取,同时1500来控制端子启停,同时1500与200smart做S7通讯,1500的触摸屏给定的频率和读取的频率通过S7通讯和200Smart做交互,这样绝对可以实现。这样做不需要增加硬件也不需要增加接线,但你需要做两个通讯,一个是modbus,一个是S7。