调试G120XA,水泵负载。

使用V/F, 想当然没有做辨识。 启动以后, 电流波动大, 180±50A。 输出电抗器有异响。 断开联轴器,单是电机, 同样出现。 增加斜坡函数到1分钟,仍未解决。 期间观察大电压和频率都很稳定。  

我的理解, v/f模式, 相当于一个电源, 与电机的任何参数都应该没关系。

但是, 实际上,在做了辨识之后,电流不在波动率 ,稳定在115A左右。


所以, V/F模式,为什么需要做辨识呢?