更新一下。 年前和年后, 出现检修以后,启动风机时报单元母线电压过高。 通过调换单元解决。
但是,后来西门子技术人员过来, 最后发现是因为检修,电网电压过高引起的。后来通过调整移相变压器抽头到105%(原边)来解决了。
进线电压不要超过10.4KV, 因为单元的过压阈值对应的就是10.6KV左右的进线电压。余量很小。