西门子V20变频器是有测温热电阻的,是在IGBT模块中通过测量管子的结温来报超温,或者过载的。


出现温度的报警,首先不要急于怀疑变频器异常了。

1  变频器三相电流是否满载或者过载。

2 变频器风机是否损坏

3环境温度是否过高

下面是V20变频器5.5kw变频器用的IGBT内部图,可以看到热电阻的存在。