西家传动的快速调试步骤是:


第一步,输入电机铭牌数据,然后P340 = 1。只输入电机铭牌数据是不行的,要做一个内部的电机数据计算。这是必须的;


第二步,将变频器和电机上电启动,执行电机的静态辨识。什么是静态辨识?静态辨识就是电机通电,但不旋转起来,仅仅是通电测试,确认你输入的电机铭牌数据是否和电机实际的电机等效模型参数相符?并加以修正。这一步也是必须的。参数是P1910 = 1或P1900 = 2。如果这一步你不做,就会导致实际的电机等效模型参数与内部计算的等效模型参数有偏差。不能准确的建立电机等效模型。


第三步,电机的动态识别和调节器的参数优化。P1960 = 1或P1900 = 1。这一步电机通电启动以后,电机要转起来的。所以,V/F控制这一步省略不做。因为V/F控制没有速度调节器的功能。再有就是负载不能旋转,有限位的那种。


电机的等效模型,都包括了那些参数?在其手册里有图有真相。此处不赘述。