呵呵,终于试出来了,确实行。以前试过N遍,没成功过,也没看见过声明WINCC支持PLCSIM的文本,所以一直以为不行。
下面把成功经验总结一下。
WINCC连PLCSIM不光支持MPI协议,还支持PROFIBUS。
刚才没连通的主要问题在于以下几步中的CPU的插槽号,新建的默认的是0,开始没注意,后来终于发现了,改成2,立刻就通了。
(在MPI下添加一个新连接。
右击该连接然后选择“属性”。
点击“属性”按钮。
在“连接”标签中指定MPI地址和已在STEP 7中组态好的CPU的插槽。)
以下几步可以不做,设成自动不自动没有影响,
(在WinCC资源管理器中的“系统参数 - MPI > 单元”中,启用选项“自动设置”。
PLCSI M_WinC C_05_d .gif (我的里面根本就没有这个选项,我的版本是WINCC5.1)
下面这步也可以不做,不管设成哪个,都能连通。
(在PG/PC界面上做如下设置:
在控制面板中双击“设置PG/PC界面”。
在“应用程序的访问点”域中,选择“MPI (WinC C)”。在“使用的界面参数”域中选择“<无>”。 )
在“系统参数 - MPI > 通道”中,取消“使用PLC的循环读取服务”选项。)
关于(在项目中添加一个OS。)这一步,也可以不做,我就是没做。把硬件组态下到PLCSIM里就行了。
关于安装顺序问题还没试,一会试。
关于安装的几个选项问题也没试,一会试。
没试出来的朋友可以给我打电话010-88097447