回复:手工调节PID参数

已锁定

李岩

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3456
  • 精华

    37
  • 被关注

    117

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-31

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-04-15 17:58:45

7楼

展开查看
以下是引用hf1在2023-04-15 10:50:04的发言 >6楼

可以试一试现场凑试法,即先确定一个调节器的参数值PB和Ti,通过改变给定值对控制系统施加一个扰动,现场观察判断控制曲线形状。若曲线不够理想,可改变PB或Ti,再画控制过程曲线,经反复凑试直到控制系统符合动态过程品质要求为止,这时的PB和Ti就是最佳值。如果调节器是PID三作用式,那么要在整定好的PB和Ti的基础上加进微分作用。由于微分作用有抵制偏差变化的能力,所以确定一个Td值后,可把整定好的PB和Ti值减小一点再进行现场凑试,直到PB、Ti和Td取得最佳值为止。显然用经验法整定的参数是准确的。但花时间较多。为缩短整定时间,应注意以下几点:①根据控制对象特性确定好初始的参数值PB、Ti和Td。可参照在实际运行中的同类控制系统的参数值,或参照表3-4-1所给的参数值,使确定的初始参数尽量接近整定的理想值。这样可大大减少现场凑试的次数。②在凑试过程中,若发现被控量变化缓慢,不能尽快达到稳定值,这是由于PB过大或Ti过长引起的,但两者是有区别的:PB过大,曲线漂浮较大,变化不规则,Ti过长,曲线带有振荡分量,接近给定值很缓慢。这样可根据曲线形状来改变PB或Ti。③PB过小,Ti过短,Td太长都会导致振荡衰减得慢,甚至不衰减,其区别是PB过小,振荡周期较短;Ti过短,振荡周期较长;Td太长,振荡周期最短。④如果在整定过程中出现等幅振荡,并且通过改变调节器参数而不能消除这一现象时,可能是阀门定位器调校不准,调节阀传动部分有间隙(或调节阀尺寸过大)或控制对象受到等幅波动的干扰等,都会使被控量出现等幅振荡。这时就不能只注意调节器参数的整定,而是要检查与调校其它仪表和环节。

对于smart的PID手工整定来说,本胖是这样做的:

1、I=9999,使得积分项可以忽略不计。

2、D=0,去掉积分项。

3、P从1开始,逐步增加,增加到了350,还是没有形成震荡,其实是应该等到振荡的。

4、把P改成了260,I设置为100,加上了积分项,并逐步减少到了50,D根据以前的温控PID,加了一点点,0.15。稳态效果比较理想,±0.1℃。但阶跃的给定,要经过5次振荡(PID的输出)才达到稳态。

5、吴老师(网友)让我把P改成150、I改成100,阶跃的瞬态响应好了很多,一个振荡周期就能搞定了。但稳态的误差增加了,±0.2℃。

6、本胖把I从100改成了75,瞬态、稳态都很理想了,一个振荡周期、±0.1℃。

OVER。

现在说的过程很简单,但总工用了超过40小时才达到了这种效果。这种调试方法,西门子的视频教程中有,但技成的曾鑫老师的视频讲的更清晰,B站能搜到这个视频。