拿本次移植项目,我不得不想说的话题是新HMI设备的选型,我在帖子中也有说明了,只是没有强调。

关于新、旧机型的选择,实际上也是有一些学问的。

我也是通过尝试对比后,最后做出的合理选择。

按原安装尺寸MP370(377) KEY的安装尺寸,来选择,本不应该选择KP1200Comprot,而我之前第一次移植的是选择KP1500Comprot(记得大概是4年前,用V13版本),主要当初考虑的是以安装尺寸为主,但是,实际应用移植画面后,失真比例较大,元素较多,原因主要是原项目是正屏,而现在西门子基本都是宽屏造成的。

KP1200Comprot屏的外边框尺寸,基本是原MP370(377) KEY的安装尺寸,用户仅仅需要加工一块金属过渡板,对外观并没有明显的影响。这是我从应用后,重新考虑的选择机型,更符合实际是应用,因为从原12寸的正屏,跨越到15寸的宽屏,页面尺寸变化过大,失真同样很大,需要对失真大的做逐个修改,移植后的工作量大,而改为12寸宽屏,相对失真会较15寸的要小很多,基本能够满足原正屏的外形元素尺寸。