好的,你在这里开一贴可以交流了。

RCV指令的tbl管脚是接收数据长度的字符,本身它不参与通讯数据交换。当接收完成后,该变量地址存放的是接收数据字符的长度,我在找答案那边也说了,如果接收数据正常。那么只能的这个字节被新一次的接收数据的新值覆盖,或者是这个变量地址重复使用后,被其它新值覆盖。

你1楼已经说了,是EN,那么,说明是第一种情况,被新值覆盖。

如果接收正常,这个数据与通讯数据没有直接的关联,仅仅表示接收数据的长度。