回复:模拟量进入机柜,我一般是先让其双芯屏蔽线接在柜口端子上,再用另一根屏蔽线从端子接到PLC模拟量模块,这样设计有问题吗?

已锁定

liul_sharp

  • 帖子

    394
  • 精华

    55
  • 被关注

    22

论坛等级:奇侠

注册时间:2013-12-18

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2023-04-18 15:15:28

2楼

是要中转一下的,外部电缆不要直接上模块。有一种例外,比如说SINAMICS的TM模块,可以直接上模块。但是推荐做法是转接。加一段屏蔽线,这段屏蔽线最好在模块最近的地方加屏蔽夹子接到柜壳上,另一端就是对外的端子,端子上可以加一个接地端子PE,比如说1、2、PE、3、4、PE这种排列的端子。

外部模拟量电缆进柜子的时候,环切屏蔽电缆的绝缘层,将屏蔽层用钢轧带或者屏蔽夹子直接固定在屏蔽排上就可以了。不要使用辫子接地!