伺服的话,以V90为例,STO
STO点也要看伺服驱动器资料上有没有声明,这个sto点能够达到什么PL等级,如果达不到设备所需的安全回路等级,还是要进行切断大电,具体如何切断还要具体分析,有些应用场景使能不能断,还有的突然断大电报错等等,一般pilz做法喜欢sto点和大电一起或者设置一个很小的时间差。这样既能保证突然停机带来问题,也能满足回路安全等级要求