以下是引用hhyx9在2023-04-06 18:28:46的发言 >3楼

伺服的话,以V90为例,STO

以下是引用昔日如诗在2023-04-06 16:33:49的发言 >0楼:    感觉安全继电...

引用0楼详细内容:

    感觉安全继电器比较鸡肋

    一,我们要让感应电机运行起来,一般地是用接触器进行通断,那么接触器就是一个信号源。把接触器接入安全继电器,取前者的常开信号吧,安全继电器一直以为电机故障,不会启动;取前者的常闭信号吧,安全继电器这时认为电机正常,但是当我们运行电机时,接触器就得吸合,其常闭信号这时就断开了,安全继电器以为电机故障了,就工作了,安全回路就启动,又把电机停了

    二,至于伺服,我都不知道用哪个信号接入安全继电器。我的伺服没用接触器。


STO点也要看伺服驱动器资料上有没有声明,这个sto点能够达到什么PL等级,如果达不到设备所需的安全回路等级,还是要进行切断大电,具体如何切断还要具体分析,有些应用场景使能不能断,还有的突然断大电报错等等,一般pilz做法喜欢sto点和大电一起或者设置一个很小的时间差。这样既能保证突然停机带来问题,也能满足回路安全等级要求