以下是引用昔日如诗在2023-04-06 16:33:49的发言 >0楼

    感觉安全继电器比较鸡肋

    一,我们要让感应电机运行起来,一般地是用接触器进行通断,那么接触器就是一个信号源。把接触器接入安全继电器,取前者的常开信号吧,安全继电器一直以为电机故障,不会启动;取前者的常闭信号吧,安全继电器这时认为电机正常,但是当我们运行电机时,接触器就得吸合,其常闭信号这时就断开了,安全继电器以为电机故障了,就工作了,安全回路就启动,又把电机停了

    二,至于伺服,我都不知道用哪个信号接入安全继电器。我的伺服没用接触器。


你接错了,接触器的辅助常闭触点进入安全继电器,你这个还不复杂,复杂让你双通道切断还要反馈,才能满足PLD或者PLE要求,那你更不理解为啥同一个回路要两个接触器去切断主电路电源线,这是安全回路标准要求。具体可以多看看pilz和sick,欧姆龙,ab这些资料