西门子400H新增加全局数据块,背景数据快, FB块。可以把新增加的单独下载到plc吗?plc会停机吗?
///////////
两个方式,两种状态。
1,取决于你用的是扩展RAM卡 (类似内存)还是ROM卡(类似硬盘) ,前者掉电不保持,但读取速度块,PCS7 项目一般都用RAM卡,后者用户程序永久存储到卡里。但读取速度慢,相对而言。
2. 下载程序是否停机,取决于两个方面,第一 你的下载顺序,例如 你建立了一个 FC100 放在OB1里调用, 下载顺序,先OB1 再FC100 没有对应故障OB 例如0B85 OB121 OB122 等,则会停机。
第二方面,如果将用户程序完全下载到ROM卡里,则会提示CPU 要处于停机状态,因为下载时不是按照被调用顺序下载的。
即使ROM卡,也只有download user program to memory card 后才能掉电保持,但300是直接保持到卡里的(EPROM)。
我们一般的下载指的是2 模式,先下载被调用块,然后下载调用块。
以上希望对你有帮助。