你在设置一个陌生的变频器参数之前,一定要记录所改动的参数和原来的参数值,否则,一旦出问题,就无法还原了。这是动手操作的前提和原则。


其实你根本就不用修改什么参数,只需把参数P640 = 当前电机额定电流值即可。其他的都可以不动。对于一个不熟悉该变频器操作的用户,这么做是最省事,最简单的做法。


当然,楼主的问题,也是一个“大马拉小车”的典型应用。变频器的容量比电机的容量大。对于V/F控制而言,或者是矢量控制,把大变频器截止电流参数设置为实际电机使用的最大电流即可。