发布于 2023-04-19 13:54:58
11楼
2.进行多段速提升也并无明显效果 3.经检测趋势峰值电流会超过安全极限电流,有5%的启动会瞬时达到极限电流,其余电流趋势正常,故将极限电流从1.5倍调到变频器允许最大电流。目前设备为24h生产模式已生产一年,8套设备周平均报警不足一次。
目前加速时间为2.5s,正常运行电流11A.