回复:求助各位大佬:减速机速比缩小一倍后,为何G120变频器启动时经常报7900堵转?

已锁定

手机用户20220225775484

  • 帖子

    3
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游士

注册时间:2022-02-25

普通 普通 如何晋级?

发布于 2023-04-19 13:54:58

11楼

2.进行多段速提升也并无明显效果 3.经检测趋势峰值电流会超过安全极限电流,有5%的启动会瞬时达到极限电流,其余电流趋势正常,故将极限电流从1.5倍调到变频器允许最大电流。目前设备为24h生产模式已生产一年,8套设备周平均报警不足一次。

目前加速时间为2.5s,正常运行电流11A.