回复:运动控制工艺组态里的“每转增量“”和“圈数”怎么设置?

已锁定

看雪001

  • 帖子

    2416
  • 精华

    87
  • 被关注

    232

论坛等级:至圣

注册时间:2012-04-25

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-04-19 20:45:56

2楼

你用的是24位绝对值编码器。

工艺轴控制时,每圈增量是2048(11位),那么,Gx_XIST2应该填写23-11=12 位,即2048 *2^14;

Gx_XIST1是相对值编码器,是实际的绝对值编码器Gx_XIST2的 4 细分,因此,Gx_XIST1应该填写12+2=14位。

Gx_XIST2需要用G1_STW去读取才会返回数值,通常只是作为开机上电校准相对值(也就是Gx_XIST1);

Gx_XIST1的分辨率更高一些,因此作为速度和位置控制环的反馈值使用。