你用的是24位绝对值编码器。
工艺轴控制时,每圈增量是2048(11位),那么,Gx_XIST2应该填写23-11=12 位,即2048 *2^14;
Gx_XIST1是相对值编码器,是实际的绝对值编码器Gx_XIST2的 4 细分,因此,Gx_XIST1应该填写12+2=14位。
Gx_XIST2需要用G1_STW去读取才会返回数值,通常只是作为开机上电校准相对值(也就是Gx_XIST1);
Gx_XIST1的分辨率更高一些,因此作为速度和位置控制环的反馈值使用。