楼主已经得到两组比较好的PID参数。
第一组用于稳态,可以得到±0.1℃的控制效果(还不错),但似乎你对动态控制不太满意,阶跃的给定,要经过5次振荡(PID的输出)才达到稳态。
第二组用于动态控制比较好,但似乎你对±0.2℃结果不太满意。
如果程序只有一组PID参数,无论采用那一组,都是鱼和熊掌不可兼得。
我的想法:
设置2个(最少2个,以2个为例)SP-PV的绝对值设置值;第一个是比较小,也就是PV已经接近SP,第二个是比较大(你认为应该快速处理这个动态过程的差值)。当动态过程中实际SP-PV的绝对值>=第二个设置值,写入第二组PID参数,快速渡过动态,快速恢复,并且振荡次数少。当动态过程恢复至第一个设置值时,递减PID至第一组PID参数,这样能圆滑过渡,得到你想要的±0.1℃。