钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-04-20 19:12:40

4楼

展开查看
以下是引用question在2023-04-20 11:28:51的发言 >3楼

谢谢版主。


这个伺服用的是相对位移。


辨识相位角时是否需要断开联轴器?

以下是引用kdrjl在2023-04-20 09:02:44的发言 >1楼:换伺服电机,即使同...

引用1楼详细内容:

换伺服电机,即使同型号,也要辨识确认一下电机的相位角。然后再运行。

你去西家传动栏目里找一找,有一个关于这方面的官方推文。对你或许有帮助的。

我是你的朋友
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS