回复:关于840DSL NCU 730.2扩展新驱动单元后27050报警

已锁定

西范斯

  • 帖子

    3614
  • 精华

    36
  • 被关注

    137

论坛等级:至圣

注册时间:2008-12-29

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-04-20 22:37:30

3楼

展开查看
以下是引用木鱼飘啊飘在2023-04-20 21:10:02的发言 >2楼

说下后续进展吧,今天推倒了所有前面的调试方法,一次只加一个驱动器,不添加安全功能,测试后有一个双轴18A D型模块上使能后会导致模块通讯故障。

怀疑该模块要么是坏的,要么就是和NCU730.2不太兼容。

所以准备换A型18A 双轴轴卡在测试,但是现场没有6SL3162-2MA00-0AA0可用于A型轴卡安装动力电缆,晚上在网上刚买了2个新的,明天在测试结果。

后续会继续更新。

西门子提供硬件保内更换服务,快递小哥送新取旧。即使最终验证没坏也不要钱(如果短时间能验证不是模块问题最好就归还新件)。有一点注意,看看新驱动固件版本,估计老系统软件默认设置不会自动降级固件,新驱动固件太高了,建议打开自动升降级,使用系统软件自带的固件(兼容性最好)。cu参数 p7xxx搜索"firmware*automatic"可以找到,有firmware是只升/升降/不变原则。如果你增加新模块时看到过固件升级(其实肯定在降级)那就忽略这些吧。