以下是引用liul_sharp在2023-04-21 21:09:44的发言 >11楼

标准做法是:任意一台变频器发生故障,就将其OFF2和OFF3这2个状态(r899.4和r899.5)都传给其它变频器(p844和p848)。具体来说,如果是1主1从,就要相互传递。如果是1主多从,就麻烦些,就是1传多,交叉传,蜘蛛网。

所以推荐用通讯的方式,CU间就走CBE20-2,SIMOTION D间就走-X150的口的Profinet。

另外,如果1主多从,设备太多的话,最好能有手段(HMI或PDA或CFC报警)来区分“故障首出”,要不一团糟,难以判断出哪一台最先故障的。还得区分是设备本身(OFF2/3)还是外部来的OFF2/3。实现起来有点难度。

你的这个方法有点笨拙。 但是意思我明白。