回复:1200 运动控制主动回原点时上下限位开关跟原点开关接常开还是常闭,选择高电平还是低电平

已锁定

hf1

  • 帖子

    1512
  • 精华

    3
  • 被关注

    17

论坛等级:奇侠

注册时间:2012-02-21

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2023-04-23 16:12:31

6楼

在工艺对象中配置硬限位,当触发硬限位后复位故障,重新使能驱动,反向运行并复位硬限位开关,硬限位的影响即可消除