试试这样处理

Real:=dword_to_real(byte_to_dowrd(byte[1*])*16#1000+byte_to_dowrd(byte[2*])*16#100+byte_to_dowrd(byte[3*])*16#10+byte_to_dowrd(byte[4*])*16#1);//其中1*,2*,3*,4*按照大小端自行调整