恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-04-24 10:21:26
13楼
大家好,最近项目中遇到一个奇怪的问题,有两套设备,采用了同样型号,同样功率大小的 sinamics DCM 驱动器, 驱动器输出都是连接到一个大的线圈,用来产生磁场。
1号设备 :
SINAMICS DCM 调速器 负载是线圈 ,用来产生磁场,目前电流输出达到额定值,磁场强度不够。
问题:为啥相同的配置,线圈电阻测量国,电阻值一样,输出电流大小也 一样。1号设备 线圈磁场强度达不到,比较小。 而 2号设备的磁场强度就能达到 技术要求? 不知道问题出在哪里。
2号设备:
SINAMICS DCM 调速器 负载是线圈 ,用来产生磁场,目前电流输出达到额定值,磁场强度够。
。
那我专家师父遇到过类似的问题吗? 如果有,当时是怎么解决的?
对调一下dcm与线圈,看看什么情况?
请填写推广理由:
分享
只看
楼主