版主,给定选择电动电位器的时候,按BOP-2面板上的上下箭头改变不了电位计的大小。我查阅了原来440的变频器好像可以设置成这样。
G120的BOP-2与MM440不一样。G120的BOP-2与CU是通讯链路;MM4的BOP是直接使用的DI操作。每个点都可以自定义。
BOP-2选择手动时,它的控制字位10也成了1(由PLC控制)。你要改动也是需要改动通讯控制字部分的BiCo。
貌似不太好改。
请填写推广理由: