恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-04-27 08:16:11
3楼
我遇过这情况,我们有一台840DSL的机床,也是加工中就NC程序和参数丢失了,但PLC却没丢,更换了NCU也是一样,后来咨询西门子说是干扰,把驱动和NCU的地线没有的补全,规范接线,不要在驱动上并联地线,要把每一根地线都直接接到接地铜排上,然后就好了,这有好几年了,再也没出过丢NC的情况。