要用STO的话,短接片取掉,直接将急停按钮接入STO端子。

如果有F-DO安全模块或安全继电器,就将F-DO模块或安全继电器的输出接入伺服的STO端子。

将安全输出端子连接到SINAMICS V90的安全输入端子

https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109740693 