恭喜,你发布的帖子
发布于 2023-04-28 10:48:14
1楼
对项目OS编辑器进行了编辑
也就是使用使用了西门子官方的菜单画面,就会自动禁用图形加速, 启用时候就
开启了 WinCC/Basic Process Control
基本控制选项 被激活,启用后无法取消。。
图形硬件加速功能 (Direct2D):
Direct2D 用于显示图形。可显示软阴影。
即使项目设置中启用了 Direct2D,出于性能考虑,也可在各计算机上禁用 Direct2D。
在下列情况下 Direct2D 始终禁用:
在 SIMATIC Manager 中进行集成操作时
使用“基本过程控制”时(过程控制选项)
在包含 ActiveX 控件的过程画面中
西门子自带的ActiveX 控件 有些貌似不会停止硬件加速 ,如HMI库
在 SIMATIC Manager 中进行集成操作时 这条没验证,有其他人可以验证过
RTX 4090也就救不了
要优化,只能开启 经典视图,WINCC6.X那种没有颜色很丑的旧视图,顿时快多了
经过两年研究,经过如下
普通单站非DCS下的OS项目,是可以启用硬件加速,而设置为dcs模板下(经过OS项目设置向导更新模板后)将停用硬件加速功能(不可逆,变灰)。 原因是DCS模板下的OS项目系统自动配置了大量模板和C、VBA脚本,其中很多周期性、自动触发下的脚本不能再windows 远程桌面、显卡停止视频输出和运算后执行,即再硬件加速模式下,一旦关闭、断开远程桌面,显卡进入休眠情况下,画面的脚本将不能正常执行,如果再要执行周期性、自动事件性脚本,请关闭硬件加速,否则一段时间后,WINCC运行会死掉、或者崩溃,主要原因就是硬件加速导致VBA \C 线程执行时间、内存错误,导致WINCC崩溃。