请问高手:G120带升降机电机,配了制动电阻,每次运行报警告:A07409 限流。修改P640参数后,还是报此警告。

已锁定

stez

  • 帖子

    319
  • 精华

    2
  • 被关注

    4

论坛等级:侠客

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

请问高手:G120带升降机电机,配了制动电阻,每次运行报警告:A07409 限流。修改P640参数后,还是报此警告。

4201

3

2023-04-28 16:06:14

由于升降机上升时,带了比较重的负载,提升到顶端时,有溜车现象。修改参数P1310=80%,P1311=10%,P1312=10%后,提升效果明显好了,没有溜车现象。但是出现了新的问题,每次运行,报A07409。根据帮助,去修改P640最高限流值,修改后,会自动变回最它计算出来的最大限流,依然每次出现警告:A07409 。谢谢,高手们解答。